监理实例图解墙面地面工程违规
http://www.525j.com.cn 我爱我家网 时间:2007-1-19 11:47:31
在施工现场,一些不负责任的装修工人通常将看似不起眼儿、实际上非常重要的步骤省略掉;或在材料上以次充好、缺斤短两。下面就为大家介绍装修中最常见的一些“猫腻”。问题1、新建墙体与老墙体未连上
可明显...
在施工现场,一些不负责任的装修工人通常将看似不起眼儿、实际上非常重要的步骤省略掉;或在材料上以次充好、缺斤短两。下面就为大家介绍装修中最常见的一些“猫腻”。
问题1、新建墙体与老墙体未连上

可明显看到新建墙体与老墙体未连上
监理解释:根据规定,墙体不同材料交接处应采取防裂措施,而当用加强网时,与基体搭接宽度不应小于10厘米。加钢筋及铁丝网能有效避免开裂或延缓其开裂时间。
问题2:轻钢龙骨与木龙骨混杂使用

轻钢龙骨与木龙骨混杂使用
监理解释:根据规定,吊顶内吊杆、龙骨的安装间距及连接方式应符合设计要求。合同及报价为轻钢龙骨吊顶,在没有异型的情况下,必须全部用轻钢龙骨,这样能防火、易连接且不易变形。
问题3:抹灰与原拉毛之间出现脱层

抹灰与原拉毛之间出现脱层
监理解释:依据规定,抹灰前,基层表面的尘土、污垢、油渍应清理干净,面层应无空鼓、无脱层、无爆裂。另外,贴砖前还要检查原防水层与基层及拉毛层粘结是否牢固。
问题4:顶面腻子严重脱落

顶面腻子严重脱落
监理解释:根据规定,基层腻子应平整、坚固、无粉化、无起皮和裂缝,其强度应符合《建筑室内用腻子》(JG/T3049)规定,室内刮腻子前应先将基层清理干净,滚界面剂一遍,再刮耐水腻子两至三遍。
问题5:空调出风口连接处密封不严密

空调出风口连接处密封不严密
监理解释:根据规定,封顶前要对顶内的管道、设备安装及水管试压等隐蔽工程验收合格才可封顶。空调改造过程中,出风口不严谨容易漏风,会直接影响日后空调的制热、制冷效果。
![]() | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |